Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service » » Dégivrage CO2 par gaz chaud
Posté : 23-12-2014 20:18
Salut,
Qui aurait quelques retour d'expérience sur les dégivrages au CO2, a savoir quel pression/température vous avez choisis a maintenir dans l'évaporateur, si vous avez plutôt décidé de fonctionné soit a haute pression pour dégivrer vite ou au contraire a des pressions plus basse mais plus longtemps.
J'ai une chambre négative de 60 kW environ avec 3 évaporateurs, chacun équipé d'un serpentin de dégivrage dans le bac.
- Station de vannes en 4 tubes, alimentation en liquide HP/Aspiration (détente séche)/ Alimentation gaz chaud/ sortie gaz chaud (retourne au condenseur).
- Une vanne piloté sur le retour gaz chaud de chaque STV.
- Une autre vanne piloté sur le refoulement des compresseurs dans la centrale, le piquage gaz chaud étant pris juste avant cette vanne.
- Condensation en subcritique sur un échangeur à plaques MEG -8/-4°C
Donc condensation vers les 28/30 bar, la vanne piloté de la centrale réglé pour monter la pression de refoulement a 45 bar (+ 10°C), soupapes a 52 bar....
Vous l'aurez compris... quasiment pas de marge avec les seuils d'ouverture des soupapes et mes sécurités HP qu'est-ce-que j'en fait ?
Pour l'instant je me suis réglé plus bas pour dégivrer vers les 40-41 bar mais voilà a +5°C qu'est-ce-que ça va donner... par chance la chambre bien qu'étant a -20°C n'est quasiment pas humide et les produits sont emballés.
Vous en pensez quoi ?
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.
Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9240&forum=77