Posté : 24-12-2014 13:49 icone du post

Bonjour motiok
A ce jour je n'ai encore jamais réalisé des dégivrage gaz chaud en CO2 mais quelques questions m'interpellent
Quelle est la Ps de tes evaps ? 45 ou 52bars
De plus je pense qu'il est préférable de dégivrer à +5 pendant 1h voir 1h30 en modulation que de faire du +20
C'est le reglage que je fais en élect ou eau chaude Fd+5 en modulation c'est à dire 5° je coupe et +2° je ré enclenche cela te permets de mieux dégivrer tout en limitant l'effet de condensation au plafond
En espérant que des evaps sont équipés de hottes à l'aspiration et de chaussettes au refoulement de tes ventils afin de concentrer au max la chaleur dans ta batterie
Bonnes fêtes et @+