website logo
Auteur
avatar
netsu

Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service » » surchauffe co²


Posté : 02-02-2015 23:46 icone du post

Salut!

Sub ou Trans, quand il s'agit de ce type de réglage (en BP du positif ou du négatif)... Ca se règle tout simplement comme n'importe quel HFC/HCFC. Soit 5 à 7K de surchauffe... voire un peu moins.
le froid est un état d'esprit.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9413&forum=77