Forum » » Froid Co  Mise au point, mise en service » » surchauffe co²
         
         
         Posté : 04-02-2015 22:20 
salut, moi non plus je ne comprend pas trop le post de thierryG 
maintenant je verifirais ma surchauffe a 'l'aspi centrale (je vais recuperais les doc cp bitzer pour etre sur de mon coup) mais je comprend pas pourquoi le type de profroid a voulu regler les surchauuffe a 8/12° sachant qu'une batterie faisant une puissance x a un gaz et y a un autre, tu selectionne t'on detendeur en fonction il me semble (ou alors ça fait 15 ans que je fait des connerie... mais des connerie qui fonctionne) honte 
         
         Cet article provient de Le site des frigoristes