website logo
Auteur
avatar
netsu

Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service » » surchauffe co²


Posté : 05-02-2015 00:25 icone du post

Citation : JPO 

Salut

C'est la surchauffe aux compresseurs qui est importante au CO2.

Tu dois régler la surchauffe des meubles en fonction de ça uniquement Bock et Bitzer demandent 15K minimum, c'est très important de le respecter.

Si c'est régler à 8K d’origine peut être que c'est parce que le circuit retour meuble compresseur est très court? qu'il n'y a pas d'échageur Liquide / Gaz pour surchauffer avant aspi compresseur?

JPO 


Salut JPO!

Pour Bock, je sait pas... mais pour Bitzer, la limite inférieure est de 5K de surchauffe... Heureusement, sinon, la moitié de mes centrales seraient ...en poudre! J'aime pas les grandes surchauffes inutiles: plus c'est faible, plus c'est bon! (voir capture jointe)

le froid est un état d'esprit.
icon_pieces jointes Pièces jointes 1

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9413&forum=77