website logo
Auteur
avatar
netsu

Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service » » surchauffe co²


Posté : 05-02-2015 00:44 icone du post

RE!
Nos messages se sont croisés...
Je précise que la "maison" pose du CO2 depuis 2008/2009 et que les seuls compresseurs que nous avons changé ont subis:
Soit des coups de liquide massif venant de détendeurs CAREL dont la sonde de pilote surchauffe a lâchée. Pas de BACL... Radical! (2comme ça)
Soit par défaut de lubrification (la sonde en bout d'arbre était en option et les contrôleurs/régulateurs KRIWAN ne sont pas très fiables... (2 aussi)

Bitzer a dû améliorer son vernis...
le froid est un état d'esprit.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9413&forum=77