Forum » » Froid Co  Mise au point, mise en service » » surchauffe co²
         
         
         Posté : 05-02-2015 00:44 
RE!
Nos messages se sont croisés... 
 
 
Je précise que la "maison" pose du CO2 depuis 2008/2009 et que les seuls compresseurs que nous avons changé ont subis: 
Soit des coups de liquide massif venant de détendeurs CAREL dont la sonde de pilote surchauffe a lâchée. Pas de BACL... Radical!  (2comme ça) 
Soit par défaut de lubrification (la sonde en bout d'arbre était en option et les contrôleurs/régulateurs KRIWAN ne sont pas très fiables... (2 aussi)
Bitzer a dû améliorer son vernis... 
 
le froid est un état d'esprit.
         
         Cet article provient de Le site des frigoristes
         https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9413&forum=77