Salut Marcel
C'est un evap LUVE bi vitesse(62.1 KW a&nb sp;-10° en GV et 54 en PV a -10°  ;avec delta 10
(provisoirement j'ai déconnecté 2 ventilos sur&nbs p;4 et câblé en petite vitesse ce qui  ;ma permis d'avoir une BP et UNE SH par trop foireuse
En fessant monté ma HP( a partir de 40° en baissant la vitesse du variateur du& nbsp;condenseur j'arrive a des valeurs plus corre cte (BP a -12° et SH a 10K) j'ai voulut savoir si c'était un problème de HP faible il fessait froid quand j'ai mis  ;en service j'avais une HP a 20° ou c' était le symptôme du détendeur trop petit n>