Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service » » Evap surpuissant
Posté : 15-03-2015 14:33
Salut
moi aussi j'ai trouvé ça bizarre,mais en suivant les conseils du chez d'agence du froid ça a a peux mieux marché,
En cas de problème cette été je lui proposerais un evap adéquate,le gars a racheté l'activité il y'a peux prés un ans et pour lui avec l'ancien groupe ça fessait du froid,par contre la surchauffe,c'était peux être pas ça,
J'ai essayé de faire au plus économique,en avertissant le client,que l'evap c'est pas le bon,surtout que le gars a eu un incendie sur l'armoire de la négative et que pour ce moi ci ça lui fait un peux trop de fraits
En laissant l'evap telle quelle et en ouvrant le détendeur a fond j'arrivé pas le faire remplir correctement,le bricolage que l'on ma conseillé est pas trop académique ,mais ça marche un poil mieux
je verrais quand j'i retourne pour terminé les travaux sur la chambre négative
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9563&forum=77