Posté : 15-03-2015 15:12
Bonjour marcel,
Actuellement, tu as coupé l'alimentation d'un tiers des nappes du distributeur, il est donc logique que tu n'arrives pas à remplir l'évaporateur correctement, mais songes que le bulbe du détendeur ( peu importe le système utilisé ) ... lui, il prend toujours en compte la mesure d'une température à la sortie de la totalité du circuit d'origine, surtout que les nappes que tu as supprimées sont côté "entrée" de l'échangeur, mais qu'à la "sortie" de l'évapo tu as un collecteur qui lui est toujours connecté à toutes les nappes!!
Or actuellement, si tu n'as pas calfeutré " physiquement " la partie de l'échangeur qui était alimentée par ces nappes isolées, tu as donc 1/3 de ton air en mouvement qui est brassé par les ventilos ... dans le vide!! Et voir même pire, ce 1/3 d'air brassé pour rien te fout en l'air le rendement actuel, ce qui donne des mesures peu orthodoxes qui ne rentrent dans aucunes des logiques traditionnelles de ce que tu essaies d'obtenir en tenant compte de la manière académique ( acquise sur les bancs d'école ).
@+