website logo
Auteur
avatar
ryton

Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service » » Dégivrage CO2 par gaz chaud


Posté : 15-04-2015 11:55 icone du post

Bonjour,

Il s'agit d'un dégivrage GAZ CHAUD, donc avec des vapeurs de co² surchauffé, rien ne sert d'etre au dessus de 0°c en pression cela peut dégivrer à -1 /-2° en pression car la vapeur sera à +/-60°c mini, à +1 /+2 ça dégivre tres bien (avec hottes et chaussettes)
La sonde de fin de dégivrage il faut la placé comme un évaporateur classique, la ou le dernier point de givre fond.
En revanche il faut s'assurer d'avoir suffisament de charge frigo au cul pour assurer le débit de gaz chaud, quitte à forcer des postes en froid, sinon tout va se condenser et rester dans l'évapo donc créer de la pdc ce qui va pas faciliter le dégivrage.
Une partie du débit risque de bypasser au niveau du maitient de pression au départ gaz chaud.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9240&forum=77