Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service » » chambre froide
Posté : 12-05-2015 12:36
de mimifrigo Posté : 11-05-2015 21:22
copie du message que j'ai laissé sur l'autre post concernant ce dépannage
bonjour Ousmane
les unités technoblock sont des unités préfabriquées pour les chambres froides . Généralement il y a un contact de porte de prévu avec un cable qui sort de l'unité . Vérifies si ce n'est pas ce n'est pas l'origine du problème Sur le schéma que t'a fourni notre ami Dmarco , on voit que le contact de porte est branché entre 14 et 15
ce contact est configurable pour commander au choix lumière , ventilation , groupe
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas