Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service » » chambre froide
Posté : 12-05-2015 17:07
Ça commence à durer pour pas grand chose .
Actuellement est çe que le regulateur reste allumé?, si oui possible que le clavier soit verrouillé , alors pour ça appuyer sur les 2 flèche en même temps , voir l'explication dans la doc.
Si non alors voir si tension arrive bien au regulteur, si oui alors verifier la consigne par rapport à la réalité . Vérifier aussi s'il n'y a pas de dégivrage de regler des la mose sous tension, et du fait que la temperature interieure ne justifie pas un dégivrage , possible qu'il y ai un temps de quelques minutes d'arrêt , mais encore une fois c'est dans les prametres .
Si pass de tension au regulateur , suffit de remonter les fils et de prendre les mesures pour voir où ça ne passe plus .
Apres sur la ligne de regul/sécu vous avez un contact bp, un contac hp un contact d'horloge degivrage et un contact froid et je ne me rappel plus s'il y a un contact de sécu intensite compresseur , plus un éventuel contact de porte donc ça fait 6 contacts à tester soit une fois repérer pas mon loin de 30 secondes.
Ce depannage commence a tarder, dans une boite ça fait longtemps que proprio serait allé voir ailleur.
Ne le prenez pas mal, mais je ne comprend pas pourquoi la solution ne vient pas .
Si le groupe tourne quelque seconde et s'arrête c'est qu'on peut deja exclure le contacteur de commande .
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9713&forum=77