Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service » » chambre froide
Posté : 13-05-2015 14:05
Bonjour,
Citation : Badet je voudrais demander si je dois l'alimenter (régulateur) avec une source externe de 12V? Ou comment? Pour le réglage des paramètres.
Je ne sais pas si le XR160C existe en version 230v, mais, en tout cas, sur la doc dont je vous ai fourni le lien, le constructeur précise bien qu'il faut une alimentation 12v aux bornes 22/23, mais qu'il existe " en option, une version 24v " ( vraissemblablement utilisée sur les transports routiers ). Cette alimentation est généralement fournie par un petit bloc standard prévu à cet usage unique. (Petite particularité: N'oubliez pas que ce transfo doit aussi être relié à la terre)
Mais, vous avez dit que vous aviez la notice de l'appareil sous la main ... Vérifiez-y le schéma proposé sur votre notice et sa concordance avec votre matériel!
Il serait tout de même fort étonnant que vous n'ayez pas une alimentation adéquate, puisque vous dites vous-même que le régulateur affiche 0.7 !! ( Sans alimentation, il n'afficherait rien du tout ).
Message édité par : dmarco / 13-05-2015 14:30
Pièces jointes
2
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9713&forum=77