Posté : 13-05-2015 23:10 icone du post

Citation : mimifrigo Sur ces monoblocks , je précise que ce ne sont pas des poussoirs mais des interrupteurs mécaniques , il doit rester enfoncé et s'allumer quand tu mets l'installation en marche , une nouvelle impulsion et l'inter remonte et s'éteint

1 inter pour le froid
1 inter pour la lumière

pour te dépanner tu n'as qu'a prendre celui de l'éclairage

Désolé de te contredire mimi, mais ces fonctions ne sont opérationnelles QUE lorsque le régulateur est alimenté ( et autonome ).

Ca te permet d'arrêter le compresseur... tout en ayant l'indication de la température interne de la cf en permanence ( ou tout dumoins, tant que le régulateur est alimenté )

Badet nous donne lui-même la solution :
Citation : Badet Mais, mon interrupteur de marche arrêt revient seul après avoir actionner la dessus ( ne colle pas ou ne reste pas collé ).
Je pense qu'il devenu comme un simple bouton poussoir. Je peux utiliser un commutateur a deux positions (on et off)?

C'est exactement ca ... LA solution!

Un petit dessin ( plus facile à comprendre ), pour ceux qui ne lisent pas les posts en entier. jesors

@+