website logo
Auteur
avatar
mimifrigo

Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service » » chambre froide


Posté : 14-05-2015 13:42 icone du post

Citation : dmarco 
Citation : mimifrigo Sur ces monoblocks , je précise que ce ne sont pas des poussoirs mais des interrupteurs mécaniques , il doit rester enfoncé et s'allumer quand tu mets l'installation en marche , une nouvelle impulsion et l'inter remonte et s'éteint
1 inter pour le froid
1 inter pour la lumière
pour te dépanner tu n'as qu'a prendre celui de l'éclairage



Désolé de te contredire mimi, mais ces fonctions ne sont opérationnelles QUE lorsque le régulateur est alimenté ( et autonome ).
Ca te permet d'arrêter le compresseur... tout en ayant l'indication de la température interne de la cf en permanence ( ou tout dumoins, tant que le régulateur est alimenté )




salut Dmarco

pas de soucis pour la "contradiction " nous sommes là pour raisonner collectivement

Je suis déja intervenu sur ce type de matériel et je confirme que sur l'appareil technoblock que j'ai dépanné , 2 inters ( poussoirs mécanique avec blocage ) se trouvaient sur le coffret
le régul était sur le circuit froid avec l'inter n°1
l'autre inter commande la lumière de façon indépendante

je n'ai jamais rencontré d'arrêt compresseur sur ces petits monoblocs low-cost



Sur mes coffrets de chambre froide , je mets d'ailleurs toujours un disjoncteur pour l'éclairage indépendant ce qui permet de dépanner en toute sécurité avec de la lumière en ayant coupé l'alim sur le froid zzz



mais c'est vrai qu'il serait étonnant que notre ami peine pour solutionner une panne électrique aussi simple que celle-ci



mototo



Cet article provient de Le site des frigoristes