bonjour,
BADET, la priorité est de résoudre votre problème d'interupteur.
Ensuite à la vue de la photo du régulateur, le 0.7 affiché correspond à la version de son logiciel interne. si le régulateur reste constamment sur cet affichage sans jamais afficher la température de la chambre, il est probablement defectueux.
lors de vos essais, vous nous dites que le compresseur démarre puis s'arrête, vous remettez en place la carrosserie ? si non vu la conception du groupe, vous n'avez plus de ventilation au niveau de votre condenseur et le pressostat hp va déclencher très rapidement.
@+