website logo
Auteur
avatar
zenix

Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service » » chambre froide


Posté : 14-05-2015 20:46 icone du post

bonjour,
BADET, la priorité est de résoudre votre problème d'interupteur.
Ensuite à la vue de la photo du régulateur, le 0.7 affiché correspond à la version de son logiciel interne. si le régulateur reste constamment sur cet affichage sans jamais afficher la température de la chambre, il est probablement defectueux.
lors de vos essais, vous nous dites que le compresseur démarre puis s'arrête, vous remettez en place la carrosserie ? si non vu la conception du groupe, vous n'avez plus de ventilation au niveau de votre condenseur et le pressostat hp va déclencher très rapidement.
@+

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9713&forum=77