website logo
Auteur
avatar
mars

Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service » » chambre froide


Posté : 14-05-2015 20:56 icone du post

Bonsoir, il y a au plus 6 contacts à vérifier afin de savoir lequel est ouvert.
Apres ça on pourra dire la,piste à suivre .
Il,est vraî que çe type de groupe a besoin de la carosserie qui sert aussi de gaine d'air , mais le groupe tournera au moins le temps des mesures .
Par contre s'il fait 40 dehors possible que ça declenche au bout de 40secondes .
Cependant tant que l'afficheur est allumé il fait regardé le contact qui est ouvert .
Regulateur hs ou pas il y a une logique de depannage qui ne change pas .


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9713&forum=77