Tant de ligne pour si peux
ta chambre froide a un contacte sur le régulateur pour le cp qui va actionné un relais de puissance,un contacte pour la ventilation,un contact pour le dégivrage
Donc si le régulateur est en demande (symbole du cp allumé sur l'afficheur) tu doit avoir 220 V sur la borne 5 du régulateur,si ce n'est pas le cas ,tu débranche la borne 5 tu la met au 220 V et si le cp démarre ton régulateur ne commande plus le CP
Pour ce lancé dans le dépannage il faut un petit minimum de connaissance sinon tu risque de faire plus de mal que de bien