Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service » » chambre froide
Posté : 18-05-2015 08:19
Bonjour,
Citation : yakafokon sur les photos il sagit bien de pressostats hp ou bp d'ailleurs, pour moi un capteur de pression possede generalement 3 fils: entre 2 fils tu prends une tension constante et entre 2 autres une tension variable qui permet l'interpretation de la pression.
Tu te contredis toi-même!
Sur la photo transmise par Badet ... On ne voit que deux fils qui relient cette chose à l'installation!
De plus, tu dis toi-même " un capteur de pression possède
généralement ... ", or lorsqu'on emploie " généralement " ... cela suppose qu'il peut exister des exceptions!! Pour preuve, certains modèles ont même 4 connecteurs!!
Donc, pour en finir avec ces suppositions, il suffirait que Badet nous fasse connaître la référence exacte de cette pièce.
En attendant qu'on en sache plus à ce sujet, nous serons toujours dans le doute.
Citation : yakafokon Sur les technoblocs il faut recarrosser pour prendre les pressions, sinon tu coupes en hp tres tres vite.
Essaye de refaire des mesures hp et bp avec le carrossage
Là, nous sommes entièrement d'accord.
@+