Bonjour à tous,

Le gros problème avec cette installation ... ce sont tous ces composants, internes au boitier ET surtout le fait que pour fonctionner, tu ne peux avoir accès à rien ( puisque tout le carrossage doit être remonté pour assurer le bon flux de l'air dans le boitier ).
Or, les gars qui vont avoir à intervenir là-dessus, sont des débutants ( qui, par définition, ne sont pas aussi rapides qu'un technicien confirmé, sachant directement où il doit mettre les doigts ( ou contrôler la présence -ou pas- d'une tension ).

D'où, l'idée générale que je conseillerais à Badet ... de modifier cette installation, en installant à l'extérieur de ce boitier des éléments règlables ( pressostat bp, pressostat hp et prolonger les schraeder pour les manos ) ... dans le but d'avoir accès à tous ces matériels sans avoir à ouvrir le boitier.
Là, on reviendrait sur un vrai matériel de pédagogie, même si cela ne ressemblera plus trop à l'idée de la machine d'origine!

Bien sûr, ce n'est pas encore demain que Badet pourra faire tous ces changements! Il lui faut déjà comprendre et maîtriser lui-même le fonctionnement de cette machine.

Alors Badet, quoi de neuf?? Il serait tout de même bon que ce ne soit pas le - principal interressé - qui .... laisse ce post sans suite!!

@+