Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service » » chambre froide
Posté : 23-05-2015 13:48
Bonjour,
En fait, les dominos, c’est moi qui les a mis car les insectes avaient rongé ces files. Mais je pense pas que tout est rongé à l’intérieure.
Du nouveau : Toujours avec vos conseils et recommandations, J’ai diminué le gaz et le groupe a tourné. Donc, j’ai finalement tout vider et tiré au vide. Et quand j’ai introduit le fluide (j’ai ni balance ni cylindre de charge), le groupe à tourner. La chambre est passée de 33,32°C à 25,1°C en ce moment ma charge était à 1,6bars. La chambre est descendue à 23,6°C, mais mon régulateur à afficher HA (alarme haute température+le bip sonore) avec une pression de 1,8bars correspondant à -26°C lu sur le mano à une température ambiante de 30,5°. Hors dans le paramètre ALU = 10°C. Selon mon entendement j’ai pas atteint cette valeur pour que l’alarme déclenche. Mais, mon groupe continue de fonctionner correctement avec mon evapo givré (photo).
Donc, je continue d’injecter mon fréon pour atteindre ma charge. Quand j’atteint 2 bars et que je veux injecter le groupe s’arrête. Je l’ai relancé mais il s’est arrêté encore. Donc j’ai diminué le gaz, je le relance il prend. Mais encore à 20,4°C ou à 19,9«C, souvent même à 19,1°C, le HA s’affiche. Mon mano affiche une pression entre 1,8bars et 2bars avec une température ambiante de 33,3°C. Mais le groupe tourne. La chambre atteint 18,5°C
Après tout ceux-ci, je constate que quand j’ajoute du gaz allant au dessus de 2bars, le groupe s’arrête.
Comment dois-je faire pour atteindre ma charge ? A plusieurs reprise, je ne peux excéder les 2bars.
Merci encore à toute l’équipe. Je vous tire une fois encore mon chapeau. Je précise au passage que j’ai même pris 2 verres d’eau bien glacée
quand le groupe a commencé a tourner chose que j’avais pas encore fait.
Merci.