Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service » » chambre froide
Posté : 23-05-2015 17:35
Salut les artistes . Enfin on y arrive snif , votre groupe coupe surement en HP .
Il semble évident que la charge reste à affiner par la méthode du sous refroidissement avec un thermomètre de contact .
De plus vous ne nous avez pas dit comment vous comptez utiliser votre chambre froide , c'est a dire en positif ou négatif?
Les paroies de la chambre froide sont en ciment, est çe qu'il y a de l'isolant dedans ? Et quelle épaisseur ?
Quelle taille de chambre froide ?
Merci .
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9713&forum=77