Je vais repondre a la question du sous refroidissement ,,mais avant je tiens à dire que je trouve etrange vos questions pour quelqu'un qui est censé soit etre étudiant ou ingenieur ou çe que vous voulez dans le domaine du froid .
Je pense et peut être je me trompe , mais vous n'êtes pas du milieu car les questions sont trop basiques et que çe post aurait eû sa place sur le site des particuliers et ça ça a le don de m'irriter gentillement

Le sous refroidissement se prend sur les crosses du condenseur au niveau de la moitié du nombre totale de crosses, puis sur la derniere crosse en sortie condenseur .
Avec un thermomètre de contact et j'insiste de contact , pas un thermomètre d'ambiance , vous prenez la temperature des 2 et faites la soustraction de la premiere a la deniere er vous obtenez un chiffre .
Si cet écart est faible , c'est le signe de manque de charge , on dit faible sur çe type d'install en dessous de 3 , si l'écart est supérieur à 6ou 7 on dit que c'est trop fort , trop de charge et donc coupure en hp .
Çe sont des valeures théoriques mais qui donne une idee sur la marche à suivre.
A votre place je prendrai mes mesures tranquilement et çes mesures sont à prendre installation en marche evidemment .
Laisser quelques minutes 3/5 entre chaque mesures , ajustez la charge jusqu'à obtenir 5 d'écart pour l'instant et une fois arrivé à consigne de temperature refaire cette mesure en baissant de 3 ou 4 degré votre consigne afij de vous laisser du temps pour la faire .
Cette chambre froide est entreposée dans un batiment ou dehors ? Si c'est dehors çe sera deja un miracle d'arrivé a consigne en positif donc oubliez le négatif . Si c'est dans un batiment , comme on dit l'espoir fait vivre car connaissant çe genre de groupe', deja en temps normal c'est de l'entrée de gamme avec une install en panneau et abritée , ça givre souvent et les groupes tournent pleine balle .
Je vous conseil de mettre un rideau à lanières plastique pour empêcher l'air chaud d'y rentrer .
Il sera possible de tenter l'expérience en froid négatif en installant une pulvérisation fine sur le condenseur afin de l'aider par temps chaud , mais honnêtement je n'y crois pas et souhaite pour vous par avance me tromper .
Aussi dans la chambre froide utilisé en négatif il faut une soupape de décompression installee sur une paroi de la chambre froide , ça peut être tois simplement au vue de la taille de chambre un cylindre metallique diametre50à80 MM traversant de part en part la paroie et ressortant juste a ras des bords paroies, dedans un volet sur une axe libre qui bouche le passage et un élément resistif chauffant dans le cylindre afin qu'il ne prennent pas en glaçe , ça peut être un resistance de Carter de compresseur .
Bon courage l´artiste