website logo
Auteur
avatar
Badet

Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service » » chambre froide


Posté : 24-05-2015 15:41 icone du post

Bonjour,
Merci mars pour la méthode et les conseils.je comprend le sous refroidissement «Sous refroidissement = T. condensation-T ligne liquide = 4 à 7°C.Sous refroidissement trop petit (inférieur à 4°C) indique un manque de fluide dans le condenseur.Sous refroidissement trop grand (supérieur à 7°C) indique un excès de fluide dans le condenseur».
la chambre froide est entreposée dans le bâtiment.
Merci M.Dmarco. Et autant pour moi pour «chambre froide négative! : ». Je vous enverrai ce que vous m'aviez demandé.

Bon dimanche
Bonjour,
icon_pieces jointes Pièces jointes 1