Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service » » chambre froide
Posté : 27-05-2015 23:58
Bonsoir Badet,
Notre site n'a pas vocation à distribuer les logiciels, il n'est donc pas stocké sur nos serveurs internes.
Vous pourrez trouver WinRelais sur internet, utilisez votre moteur de recherche favoris et vous trouverez sans problème. Mais de toute façon, les symbôles spécifiques au froid y font cruellement défaut, vous auriez aussi vite fait de faire ça à la main sur une feuille blanche.
Au sujet de la température, ce n'est pas la température d'aujourd'hui qui est importante .... mais bien de la température de votre région, à la période la plus chaude de l'année!!
Ce qui peut être tout à fait différent; La régulation de la CF ajustera son fonctionnement en conséquence, tandis qu'en tenant compte de la température actuelle, vous risqueriez de ne pas atteindre la température voulue ( si vous aviez 15°C de plus en température ambiante cet été, par exemple ).
@+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9713&forum=77