Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service » » chambre froide


Posté : 29-05-2015 20:33 icone du post

Bonsoir,

Merci pour les observations concernant le schéma. Je l'ai vérifié avant de vous faire parvenir. Mais je vais revérifier encore. En fait le file de terre ne transite pas par un sectionneur, c'est plutôt par un bornier où arrive le câble d'alimentation. Je sors pas du sectionneur mais plutôt du bornier pour ...Merci de l'information sur les points de jonction. Pour la jonction des files de terre, c'est pour ne pas faire un surcharge de dessin que j'ai souvent pris à coté. Sinon sur la machine chaque file de terre va sur des borniers d'où on a fait un pont. Mais comme je le disais plus haut, je vais revérifier.
Je ne perçois pas bien le mot «buzz». C'est un mot «mouchi» comme certain mot utilisé par les Ivoiriens?
J’ai fais mes relevés du sous refroidissement, je suis même allé jusqu’à 7 cas et voilà ce que j’obtiens :
-1er cas : T. Crosse mil=53,9°C ; T. crosse sortie cond.=45,3°C. Différence de 8,6°C avec une pression BP= 1,6bars et T. cham=
-2eme cas : T. Crosse mil=55,4°C ; T. crosse sortie cond.=46°C. Différence de 9,4°C avec une pression BP= 1,6bars et T. cham= 24°C et HA s’affiche.
-3eme cas : T. Crosse mil=57,9°C ; T. crosse sortie cond.=47,8°C. Différence de 10,1°C avec une pression BP= 1,8bars et T. cham= 22.5°C.
-4eme cas : T. Crosse mil=59,4°C ; T. crosse sortie cond.=48,2°C. Différence de 11,2°C avec une pression BP= 1,8bars et T. cham=22,3°C.
-5eme cas : T. Crosse mil=60,3°C ; T. crosse sortie cond.=48,8°C. Différence de 11,5°C avec une pression BP= 1,8bars et T. cham=21,6°C.
-6eme cas : T. Crosse mil=61°C ; T. crosse sortie cond.=48,4°C. Différence de 12,6°C avec une pression BP= 1,8bars et T. cham=20,7°C.
-7eme cas : T. Crosse mil=60,1°C ; T. crosse sortie cond.=48,6°C. Différence de 11,5°C avec une pression BP= 1,8bars et T. cham=20,1°C.
- T.moy des écarts (1er cas et 2eme cas)= 9°C . Donc supérieur à 7.
- T.moy des écarts (3eme cas,4eme cas, 5eme cas, 6eme cas et 7eme cas)=11.38°C . Donc supérieur à 7.
Mais ma chambre ne descend pas en température comme je voudrais. Je n’ai pas atteint ma charge complète. Aussi l’évaporateur givrait et mon fameux HA restait affiché.
Finalement quand je devais rentrer, j’ai fais une dernière mesure qui m’a donnée : T. Crosse mil=56,6°C ; T. crosse sortie cond.=48,8°C. Différence de 8,8°C avec une pression BP= 1,6bars et T. cham=21°C.

Je n’ai pas atteint la consigne (5°C) pour que mon thermostat coupe le groupe.
je vous envois le circuit fluidique.

Merci encore.