website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service » » chambre froide


Posté : 29-05-2015 22:47 icone du post

Bien que votre question initiale concernait le "démarrage de cet installation", qui est à présent effective ( et donc nous pourrions considèrer ce sujet résolu ), poursuivons et affinons vos paramètres.

A l'origine, vous nous parliez de 1Kg de R404a.
Il me semble qu'on vous a conseillé de récupèrer votre fluide et de ne réinjecter que 800grs. Est-ce ce que vous avez fait?
Si c'est le cas ( j'ai bien dit "SI" ), récupèrez encore une fois votre fluide, refaites un tirage au vide profond ( hp et bp ouverts à fond ), et refaites votre charge avec 100grs de moins.
Donc, 700grs au lieu de 800grs .....

Vérifiez vos outils et refaites vos mesures!

Nous avons besoin de :
- HP ( Température lue au manomètre en °C ),
- BP ( Température lue au manomètre en °C ),
- Température prise sur la ligne liquide, à la sortie du condenseur ( prise au thermomètre, pointe de touche en °C ),
- Calculez votre sous-refroidissement ( le fameux K )

Que constatez-vous?

@+

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9713&forum=77