Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service » » Placer un point de fonctionnement sur une courbe de pompe
Posté : 31-07-2015 07:43
alors rikano tu as eu un retour de ton fournisseur ?
si c'est le cas fait en profiter les autres, ca serais sympa.
pour ton cas les courbes de pompes multicellulaires classique (LRL, etabloc GN,...)a vitesse variable sont la copie de celle a 50 Hz mais qui se retire progressivement le long des échelles HMT/ débit en gardant la même forme mais pas les memes amplitudes.
j'espere avoir été clair, en gros du decale vers le bas et vers la gauche ta courbe a chaque fois que tu réduit sa vitesse.
ciao
Cet article provient de Le site des frigoristes