Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service » » Placer un point de fonctionnement sur une courbe de pompe


Posté : 31-07-2015 16:51 icone du post

Bonjour,

Oui effectivement lorsqu'il y a un variateur sur le moteur, il y a un pourcentage sur l'axe des ordonnées correspondant à une fréquence.
100% représente 50 Hz, 90% représente 45 Hz, et ainsi de suite.

Par contre pour une pompe production sans variateur mes points de fonctionnement n'ont rien à voir avec la réalité.
Grundfos l'explique par un ajustement de la pompe et en fonction de la PDC du réseau. A quoi sert la courbe dans ce cas la si on à aucun moyen de mesurer et que la courbe donne des valeurs incompréhensible...