bonjour,

rapelle une surchauffe ce prend a la sortie de l'évaporateur et non pas au compresseur car celon la longueur de tube il risque de prendre quelque °c qui peut depassé 20°c entre l'évapo et le cp donc si tu reléve des donnée fausse tu auras des resusltat bizzar.

moi perso j'aurais laisson ton evap d'origine mis un plus gros detenteur car réellement tu a pas 33kw tu a bien plus.

regarde les données contructeur.
-6°C 33kw condition 40°c en condensation avec sous refroissiment de 4k et une surchauffe de 7k

toi tu es pas dans ses condition sauf erreur de ma par.
si on prend tes condition hp 20 a 25°c de condensation gain de 10 à 15% de puissance donc tu arrive à 38kw
tu a un evap plus puissance donc parfait pour encore augmenté ta puissance de 7 à 10% ce qui donne un total de 40kw donc détendeur trop petit.

je connais pas ton experience et ce avec qui tu travail mais tous ce calcule la science et les maths sont les meilleur amis des frigoriste.

avec tes modif tu a pêrdu en puissance tu te retrouve avec la puissance de ton groupe donc economi d'énergi


MP envoyé pour qu'il se présente

Message édité par : fifi / 04-08-2015 18:12