Posté : 23-11-2015 17:46 icone du post

Bonsoir,

OK ton évap est surpuissant et fait 3130W.

mais finalement, ton groupe de condensation fait quelle puissance lui à -5??

car si lui ne fait que 1600W alors cela passe... il n'y a qu'à tricher sur l'évap en repositionnant le bulbe du détendeur afin de diminuer la capacité de l'évap

maintenant, il faut trouver la puissance du groupe

à+

oh flûte, j'avais pas vu c'est du 4570W ton groupe?

Message édité par : Aircofrigo / 23-11-2015 17:49