Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service » » Compatibilités evapo groupe condensation
Posté : 23-11-2015 17:46
Bonsoir,
OK ton évap est surpuissant et fait 3130W.
mais finalement, ton groupe de condensation fait quelle puissance lui à -5??
car si lui ne fait que 1600W alors cela passe... il n'y a qu'à tricher sur l'évap en repositionnant le bulbe du détendeur afin de diminuer la capacité de l'évap
maintenant, il faut trouver la puissance du groupe
à+
oh flûte, j'avais pas vu c'est du 4570W ton groupe?
Message édité par : Aircofrigo / 23-11-2015 17:49
Cet article provient de Le site des frigoristes