Posté : 26-06-2016 16:18 icone du post

Salut sfroid et a tous .
En effet tu confend pompdown et regulation pressostatique .
Lequel des deux tu veux connaitre ?

Le pompdown n a pas pour but de vider totalement ton evap. Par precaution en arrete a 0,2 ou 0,3 bar . Si tu tire au vide et que tu as une fuite qlq part , ton circuit evap et bp laissera introduire de l air .

Quant a lautre ( regulation pressostatique ) c est ton pressostat qui joue le role d un thermistat .

Lequel des deux tu veux maitriser ?
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"