Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service » » Réglage pressostat BP Regulation
Posté : 26-06-2016 18:00
Salut tout le monde,
Pour le réglage idéal du pump down : Ta valeur de coupure est ta BP Normal De Fonctionnement -10°C. Donc pour une chambre froide positive de 4°C, ta BP normal de fonctionnement serait entre -6°C et -10°C (ça dépend quel aliment du stock dedans...) et t'enlève 10°C donc ton réglage optimum serait par exemple -16°C (2,5 Bars).
En ce qui concerne ton réenclenchement, ça serait ton point de consigne de la chambre +2°C en loccurence 6°C (donc 6 bars).
Faire ce que tu aimes c'est la liberté, aimer ce que tu fais c'est le bonheur.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10821&forum=77