Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service » » Réglage pressostat BP Regulation
Posté : 29-06-2016 13:48
Bonjour,
en gros et vu que les avis divergent (suivant les écoles):
dans tout les cas régler de telles manières à ce que
> en aucun cas l'arrêt soit en-dessous de la pression athmosphérique
> en aucun cas en dessous de la valeur de l'éventuel pressostat BP de sécurité (c'est lui qui doit être en dessous de la régul mais aussi au-dessus de la PA)
> vérifier que le différentiel soit suffisant que pour éviter des re démarrages intempestifs (court-cycles)
> vérifier que le re démarrage se fasse assez vite après l'ouverture de la VEM ; on vient d'arrêter par pump-down pour éviter les coups de liquide!! donc évitons de remplir l'évap avant de démarrer le compresseur
donc la pression de restart est +/- égale à la pression BP normale de fonctionnement.
voilà...
à+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10821&forum=77