Forum » » Froid Co  Mise au point, mise en service » » gros soucis MES vitrine CHIEF 
         
         
         Posté : 29-06-2016 18:20 
bonjour, comme le dit le titre nous rencontrons un soucis sur une mise en service de 2 vitrines mixtes negatifs Model CHIEF (carrier) de 3.75m référence AGATE 2-6  d occasions chacune équipée d un groupe WPL16ZA  de chez profroid 
voici les docs qui ont servit a la selection celle des puissances des vitrines trouvés sur notre site: 
 
 e=CHIEF2009%20Version%20I.pdf" target="_blank" class="" class="noir">http://www.frigoristes.fr/getfile.php?att_id=1169&apli=forum_npds& att_name=CHIEF2009%20Version%20I.pdf
puis celle du groupe selectionner par rapports aux puissances indiquées:
 
http://www.profroid.com/profroid/cms/7213-7639/quietis.dhtml
<
 br />
en claire pour la vitrine on nous donnent 2180w de puissance pour une consigne de-20c /-18c
et donc pour faire large la selection c est porter sur ce groupe WPL16ZA  donc r404a de chez profroid faisant du 2900w a -30 c...
-sur les deux vitrines il me semble qu un manque puissances nous posent problemes:
 - temperature au plus bas des vitrines -12 
valeurs hp (hp flottante) : entre 15 et 17 bar pour une temperature exterieur de 28 degree 
sous refroidissement de 5k voyant qui bulle par moment (pompage du detendeur)
BP a 0.9bar voir 1 bar... soit -32 a -30
surchauffe 10k comme sur docs constructeur qui varie des fois a 20k détendeur égalisation externe... distributeur evap multibrin
j est ouvert totalement le détendeur pour augmenter le passage du fluide,ca  me fait évaporer a -20 logique et  je bulle a mort au niveau du voyant le compresseur commence a completement givrer sur la cloche ... par contre la HP ne bronche pas ???
Quelqu’un a un avis je précise le soucis se trouvent sur les 2 vitrines?
 
Message édité par : Hyioga / 29-06-2016 18:24
Message édité par : Hyioga / 29-06-2016 23:14
Message édité par : Hyioga / 29-06-2016 23:17
Message édité par : Hyioga / 30-06-2016 13:19
         