Forum » » Froid Co  Mise au point, mise en service » » gros soucis MES vitrine CHIEF 
         
         
         Posté : 29-06-2016 22:41 
merci pour vos réponses car c est la galère ; tuyauterie en 3/8 t 7/8  environ 15M des groupes au vitrines presque 5.5 kg de fluide par groupe;  électrovanne en 3/8 du Basic en Danfoss. effectivement j aurai du shunter la hp flottante pendant la mise en service.
le bulbe était initialement mal placé "avant le piquage de l égalisation externe" .
mais je l avait remis juste après le piquage avant de faire la MES.
par contre il est vrai que je n ai pas vérifier la buse. cela dit je doit bien alimenter l evap car pour tester j ai ouvert les détendeurs a fond et je commence a complétement givrer sur la cloche du compresseur un UH 2516Z au passage...
quelqu’un  d ailleurs a t il deja compter le nombres de tour d ouverture, une fois le detendeur fermée totalement,quand ils arrivent régler d usine???
j aimerais repartir sur cette base pour refaire mon réglage de la surchauffe... 
Message édité par : Hyioga / 29-06-2016 22:42
         