         Posté : 30-06-2016 12:01 
Citation : cedric29 
salut.
Groupe un peu trop puissant donc bp basse.
Quel type de détendeur? des mop ?
Est ce que tu as mesuré la température cuivre en sortie d’évaporateur , et comparé a la température a l'aspiration cloche.
Si ton égalisation laisse passé du fluide(rare mais ca arrive), tu peux avoir des mesures incohérentes, du pompage, une impression de manque de charge,, cloche qui givre,détente faible dans l'evapo mais énorme dans la ligne bp :) 
merci les gars; Cédric non  pas de Mop ,la bp est nickel -32 a 30; c est d'ailleurs ce que me donne la doc CHIEF pour un -20/-18 dégrée de consigne d'ailleurs quand j ai ouvert a fond  le détendeur a fond la BP  a la plus tendance a monter qu a descendre (évaporation a moins -20 et compresseur qui givre) sans que la HP ne bronche d ailleurs... c est ça qui me fait penser au contraire a un manque de puissance quelqu' un sait si la puissance de 2180watt a -32 pour cette vitrine mixte de 3.75m est logique car je commence a vraiment douter...
j ai même rajouter un petit kilo de fluide 
 et ma HP n a pas broncher 
 
  
 
 :     snif 
 
   
je vais voir sinon je vais tout récupérer et refaire la MES avec la HP flottante shunter... et vérifier la buse présente au détendeurs...
mon collègues veut changer les détendeurs du coups enlever les anciens d occase et du coups passer en Mop moi j hésite déjà quelle mais une plombe a arriver a -10 

 snif  