Posté : 30-06-2016 13:08 icone du post

Tu as deja -30 en Bp alors que ta consigne n'est pas atteinte , donc ça me fait pencher pour un probleme d'alimentation en fluide .
Donc détendeur ou buse ou les 2 .
Je vais le référence vitrine .


Message édité par : mars / 30-06-2016 13:10


Tu ne donnes pas les références exactes de ta vitrines.

Message édité par : mars / 30-06-2016 13:11