Posté : 03-07-2016 17:39 icone du post

Bonsoir,

tu as mis un schraeder sur la queue de charge du compresseur:

donc sur la BP et en liaison directe avec l'aspiration!! pas besoin d'en mettre un deuxième tu sais pousser à contre courant la ligne BP/évap/capillaire depuis là ; bien sûr tu dépose le déshy avant !

il m'ait déjà arrivé de chauffer au chalumeau le capillaire dans ses premiers centimètre (donc côté déshy qui était déposé) en même temps que je poussais à l'azote pour voir enfin le bouchon sauter!!

voilà, juste le déshy à couper pour pousser à l'azote par la queue de charge et tu sauras de quel côté est le bouchon.