website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service » » Charge bouteille liquide


Posté : 11-07-2016 00:40 icone du post

Bonsoir,

Citation : SFroid Merci lotion pour ta réponse mais le qu'elle voyant celui du bas?

Le voyant du niveau minimum.
Et, à ton avis, pourquoi ne doit-on pas être plus bas ( que le milieu de ce voyant bas )?
Il y a plusieurs raisons, nous attendons tes propositions.

Citation : SFroid Quand toutes les unités sont en demande la ville verte reste au plus bas par contre je suis aussi à la recherche de la doc de para métrage de celle ci j'ai pas l'impression qu'elle Regul si bien que ca!!

Allez, c'est mon jour de bonté, je te donne une première raison ( mais il y en a plusieurs ).
Actuellement, sur la photo que tu as fournie ... la bille est posée sur le fond du voyant, donc ... ton niveau " réel " a de forte chance d'être plus bas que ce niveau indiqué, d'où un probable manque de fluide dans cette centrale! ( ce qui pourraÏt AUSSI expliquer .... pourquoi ta centrale ne régule pas correctement!

Pour une autre raison, j'ai pris une partie de ta bouteille liquide, que vois-tu sur cet indice?

@+
icon_pieces jointes Pièces jointes 1

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10852&forum=77