Bonjour

Si tes vitrines sont dans la même plage de température , je ne vois pas trop l'utilité d'installer des vannes KVP à moins de pouvoir maîtriser l'hygromètrie sur des produits sensibles et sans emballages pour une longue conservation

il suffit de placer une électrovanne sur la ligne liquide de chaque vitrine commandée par le thermostat de chaque poste . Un pressostat BP coupera le groupe en fonction de la BP
La puissance du groupe est un peu plus délicate à déterminer en fonction de la puissance totale
Dans ce type d'installation , je te conseille d'installer un relai anti-court-cycle qui assurera à ton groupe un temps de repos suffisant et une régulation de condensation pour assurer un fonctionnement correct en hiver