website logo
Auteur
avatar
glagla

Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service » » ecart de temp sur meuble ls


Posté : 07-11-2016 23:18 icone du post

Bonsoir a tous

la longueur de tes tubes n'a pour moi rien a voir
Commençons par le début ...
Récupère ta charge, démonte tes détendeurs et nettoie tes buses
Remet en route et Control bien ta charge soit correct et que ton voyant liquide ne bulle plus...
Ensuite que ta température d'évaporation est bonne après tu peux mesurer ta surchauffe sur chaque vitrine et faire les réglages nécessaire.
autre question, tes vitrines sont neuve ou d'occasion ????
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11042&forum=77