Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service » » gros soucis MES vitrine CHIEF
Posté : 08-11-2016 00:22
bonjour,
Ca me rappelle un bâton merdeux que mon ancien patron m'a refilé.
blablabla de mes anciens collègues, j'ai changé la buse du détendeur trop petite !
Bizarre car le chargé d'affaire était loin d'être con.
Tests basique : incondensable. LA centrale négative était bourré d'incondensable !
Donc, la vitrine avec le plus de tube liquide déconnait !
Récup, tirage au vide, remise de la buse calculée et MIRACLE !!!
Pour les tôles de soufflage, c'est vrai sur les combinés/mixte chief. Si mal remise ou sondes déplacées= ça ne fonctionne pas sur le haut du meuble. Une vraie misère.
Attention, la mode sont sur des moteurs "réglables" avec une pocket; il faut régler la vitesse de rotation avec la pocket du fabricant du moteur!
Ce sont des moteurs avec une électronique au cul (monobloc)
Cordialement
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10827&forum=77