Posté : 08-11-2016 00:38 icone du post

Bonjour,

Le pump down=vider la batterie
Le point de coupure est ce qu'on appelle le "point d'inflexion"
Quand tu tires au vide, la BP descend doucement/tranquillement.
A un moment, la BP s'écroule/descend très vite=évapo vide car plus de génération de vapeur=point de coupure.
Règle au point d'inflexion. Comme d'habitude, fait trois essai pour voir si le phénomène se répète à la même pression et si ton pressostat coupe à la même pression.
Le gros plus est de ramener l'huile car tu la fais mousser dans l'évapo et tu dégivres plus rapidement car la batterie est vide de liquide (il faut bien réchauffer le liquide dans la batterie et ça prend beaucoup de temps).
Le point d'enclenchement se fait en dessous de la température d'évaporation; il n'y a pas de réglage parfait. C'est très "sensitif" en fonction du volume de réfrigérant. Il faut que le compresseur démarre avant que la batterie déborde, mais pas trop tôt pour éviter la coupure au BP de sécu.
Contrairement à ce que le lis, on ne peut pas le régler d'avance; il faut le faire en régime lancée.
Cordialement