Posté : 09-11-2016 00:28 icone du post

Citation : xavierdu62 

la bp est a -8°c avec 4°C de consigne.

 


Bonsoir à tous

- 8°c en Bp nous en dit un peu plus mais pas assez, ce sont des vitrines a porte ou sans porte, car c'est une option sur ce model de vitrine
Pour moi -8°c me parait un peu haut jee verrais plus du-10/-11
les 4° c de point de consigne sont réglé sur le régulateur de ta vitrine maitre ???? si oui cela me parait un peu haut pour faire du 0/+2...
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite