Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service » » ecart de temp sur meuble ls
Posté : 13-11-2016 13:12
Salut,
Xavier si j'ai bien compris ton raccordement au niveau du té liquide (voir le premier schéma), il doit y avoir selon moi une incohérence, tu doit raccorder ton arrivée de liquide au centre pour dispatcher de manière équilibrer vers tes 2 vitrines (voir le second schéma) et essayer d'avoir une longueur de tube la plus proche possible entre tes 2 postes . tu dit avoir posé ton té plat, cela ne facilite pas une bonne répartition du fluide.
si tu modifie ton raccordement suivant le second schéma, essaie de mettre le piquage centrale verticale pour alimenter en liquide depuis le dessus.
et pour le débat entre Dmarco et billbaroud sur les 3 régulations : je pense que mr billbaroud parle de 3 phases de régulation, et non de régulateur.
@+