Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service » » ecart de temp sur meuble ls
Posté : 13-11-2016 17:35
Bonjour à tous
Il me parait utopique de parvenir à équilibrer ces 2 vitrines ayant des charges différentes à l'aide d'une seule régulation
Comme le dit notre ami Dmarco , quand on rapproche le nombre de soucis au regard du coût d'une vem et d'un régulateur supplémentaire qui auraient garanti immédiatement un fonctionnement fiable et sécurisé , on peut être étonné du choix de cette option
Le foisonnement permettrait en outre de transférer toute la puissance lors de l'arrêt ou dégivrage de l'un des postes
bon courage
mototo
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11042&forum=77