Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service » » ecart de temp sur meuble ls


Posté : 14-11-2016 19:25 icone du post

bonsoir tout le monde
je vais essaye de donner un max de renseignements.
groupe sylensis fh4524z
2 vitrines seda clipper de 1.5m chacune
1 regule avec 1 vem
j'ai modifie le raccordement liquide pour equilibrer la repartition,modif qui n'a rien change au probleme.
bp a -20°C ce jour.
hp a25°c ce jour
voyant liquide rempli.
vitrine de droite en temp 4°c et vitrine de gauche a 8°c
le premier evap fait du froid et les crosses givrent correctement
le second ne givre pas sauf le detendeur et la sortie de celui ci sur 10 cm
temp au bulbe de la premiere vitrine -5
temp au bulbe de la seconde 5°c,jai ouvert le detendeur de 1 tour et rien de plus
si quelqu'un a une idee? je suis preneur