Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service » » cf pos reste au vide


Posté : 12-12-2016 20:19 icone du post

Citation : mimifrigo 
si il y avait un bouchon dans le circuit , le gaz ne serait pas passé la première fois lors du remplissage puisque notre ami xavier nous dit :

" je charge par la bouteille liquide avant de demarrer mon installation. j'alimente mon ev.la bp monte et le groupe demarre. "

Salut,
bah si : bouchon entre le condenseur et le réservoir

qu'est-ce qu'il y a entre ton mano BP (je suppose donc entrée compresseur) et ta sortie évap?
pas d'inversion de liaison sur le robinet entre raccord pressostat et raccord de service?

détendeur, détendeur .... je veux bien mais au moment de mettre en route, il était ouvert et a fait monté la pression côté BP le détendeur... ce serait ouvert juste un petit coup pour rire avant de s'endormir ou quoi??? snif

ça doit être une panne à la con mais quand on est pas devant zzz

dis xavier62, tu déclares : jai dessoude la sortie evap donc le tube 5/8 et le fluide sort lorsque j'active la vem.
tu es occupé de déclarer sur le site que tu testes avec du FF et pas de l'azote?? t'as pas récupérer le Fluide avant d'ouvrir le circuit??