Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service » » cf pos reste au vide
Posté : 17-12-2016 10:47
Salut,
débranche ta bobine d électrovanne et mets ton noyaux magnétique tu sera fixé sur ton électrovanne. Lorsque ton groupe démarre regarde en même temps ton voyant, s' il se vide, c est que ton souci est avant le voyant, donc déshy ou vanne. Es-tu sur d avoir préchargé assez avant le premier démarrage ?
Tiens au courant !
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11112&forum=77